yuralev68 написав:Десь там є, скоріше всього, автомат з диф. захистом, який реагує на дуже незначні струми на землю і не дає працювати.
Генератор мідним провідником січенням 10мм квадратних, але січенням, а не діаметром, приєднати до контура заземлення котла, на цьому проблема має закінчитись. Якщо вже забито контур для генератора окремий, тоді контур існуючий котла зєднати з новим контуром, для того щоб вирівняти потенціали.
Не можна землю приєднувати на ноль, лічильник робити не буде, або при включенні моторчика котла може почати мотати в інший бік. І не знаю, як він там з дифзахистом зійдеться, також котел може не вкючитись.
Ну і якщо РЕМ знайде землю на нулі-то це буде кваліфіковано, як крадіжка ел.енергії і зроблять нарахування на три роки споживання при повній потужності, може десь трохи помиляюсь, але не сильно.
Юра с землей котла гену не выйдет соединить никак т.к. контур котла закопан и сверху залит бетоном, если я просто сделаю хороший контур для гены будет работать? растояние между контурами по прямой будет метров 15.